Guy-M 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 A la demande de c!p, voici un article que je fait en copié collé de Fyleos d'un forum voisin sur les risques encouru:Un récifaliste a été victime d'un accident due à un clamp électrique très utilisé pour les petits bacs. Je vous demande de bien le regarder. Si vous êtes possesseur de ce type d'appareil ou connaissez quelqu'un, la lampe ne doit plus être utilisée. L'accident peut survenir lors d'un mouvement du bras ressort. Les appareils sont achetés à l'étranger et viennent de CHINE. Ils avaient été vendus entre autre par le site ledpacific.comles points dangereux ne sont pas visibles !!!Il n'y a plus de marque visible, il n'y a pas de norme CE dessus. Rien ne permet de distinguer cet appareil. Dans le moindre doute, vous l’arrêtez voilà les photos de l'appareil dangereux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
c!p 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 Des recherches sont faites actuellement, de nouveaux modèles auraient été fait par ledpacific avec une double isolation dans la partie métallique, nous voyons avec ledpacific afin de savoir si l'on peut distinguer les 2 modèles.Cet accident a valu 24H aux urgences et de nouvelles prises de sang en attente.Il y avait un différentiel 30mA sur le réseau.Si vous ne savez pas si c'est un ancien modèle ou nouveau modèle, dans le doute enlevez le, les risques sont importants. Le principe de précaution doit être appliqué.Cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luxxus 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 Merci pour l'info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dreg 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 Merci pour l'info.Bon rétablissement surtout à la personne concernée par cette Électrocution !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fyleos 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 @Dreg a écrit:Merci pour l'info.Bon rétablissement surtout à la personne concernée par cette Électrocution !!électrisation plutôt car il n'est pas mort (Pour ceux qui ne l'ignore, la différence entre électrocuté et électrisé c'est de pouvoir encore en parler ou non). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patrice_b1 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 C'est vraiment du bricolage !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
c!p 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 Pour l'histoire complète, si ça peut aider des gens Soyons attentif à des vérifications simples qui ne prennent que 2 secondes et peuvent éviter de gros ennuis.J'ai lu sur un autre forum :Le seul dispositif qui aurai pu éviter cet accident très grave à notre ami est le disjoncteur différentiel 30mA de type ACMa réponse :Il y a un disjoncteur différentiel pour cette prise dans le tableau divisionnaire, un différentiel 30mA, testé hier grâce au bouton test qui fonctionne. Apparemment, le bouton test ne certifie pas 100% du différentiel car il crée une coupure franche, pour le tester complètement il faudrait tester ses différentiels avec un appareil style ChauvinArnoux CA 6115 qui permet de calibrer la coupure (résistance, etc...):Bref, tout cela est quand même compliqué.Le différentiel 30mA est quand même l'appareil de protection le plus efficace connu ET ESSENTIEL dans nos installations, d'ailleurs obligatoires dans les salles d'eau désormais !!Un différentiel permet de prévenir énormément d'accidents mais il ne faut pas penser qu'il ne peut rien nous arriver même avec un différentiel, la preuve en est sur cet accident.Beaucoup de nos matériels n'ont pas de prise de terre et je pense que c'est pourquoi le différentiel n'a pas fonctionné. Il faut également normalement vérifier sa prise de terre avec un tellurohm-mètre (il faut avoir une mesure de terre inférieure à 50 Ohm), une mauvaise terre peut ne pas faire déclencher le différentiel.Il faut quoi qu'il en soit ne pas penser que son installation est sans faille, l’électricité est dangereuse est compliquée à appréhender.Pour cet accident, il se peut que si j'étais pied nu, je fasse terre et que le différentiel se déclenche. C'est un concours de circonstance compliquée, résistance de ma main à un certain niveau à un moment donnée, isolation par chaussure, etc...Pour l'histoire, je connais un peu l’électricité, j'ai donc branché ce clamp en le tenant par la partie plastique, ensuite j'ai touché les parties métalliques avec le dos de ma main car s'il y avait un problème, ma main ne se refermerait pas sur l'objet. Il n'y avait pas de problème. J'ai donc branché la lampe devant le bac pour l'éclairer et voir le rendu de l'actinique, pendant 30 secondes pas de problème, puis le câble a du bouger créant le contact de la partie du câble nu sur la partie métallique de le lampe, j'ai donc été "collé" sur cette lampe, j'ai réussit à faire 2 pas en arrière ce qui a fait tomber la multiprise et débrancher la lampe, je n'ose imaginer ce qu'il aurait pu se passer si j'étais devenu inconscient. Je peux vous assurer que j'ai pris certains coups de bourre au boulot mais rester "coller", c'est la première fois, et c'est simplement effrayant, j'en suis encore paniqué 2 jours après !J'ai donc pris quelques mesures de protection que pas grand monde ne prend je pense. Mon erreur a été de voir que beaucoup de gens avaient cette lampe et de ne pas vérifier s'il y avait un logo NF ou CE, on est en France et ça crée forcement un sentiment de sécurité sur ces problèmes de normes.Avec le boom d'internet et d'achat partout dans le monde, il faut se méfier ! Nous oublions je pense, quasiment tous, de vérifier ces fameux logos. Ça prend 2 secondes et nous omettons ces règles simples de sécurité !! En conclusion, des problèmes peuvent ne pas être franc et arriver à n'importe quel moment, l’électricité, je sais que c'est bateau de dire ça, est dangereuse et peut être mortelle. Chaque cas est différent. Une étude de l'accident est également difficile à faire, résistance du corps, isolation par chaussure suffisante ou insuffisante, bref des conclusions difficiles à établir et à analyser.Je crois, que des électriciens en discutent ici, que s'il n'y pas de prise de terre sur l'appareil, il doit être classe II, c'est à dire avec une double isolation. Le symbole doit être apposé sur l'appareil et est le suivant :Retenons donc :L'ELECTRICITÉ EST DANGEREUSE !Prévenez les personnes que vous connaissez qui ont ces lampes de très très mauvaises qualités !Vérifions notre matériel.Exemple, mon père a vérifié la guirlande électrique chez lui, elle était alimentée en 220V, sans transfo et sans sigle NF ou CE, direction poubelle du coup ! J'ai également passé mon matériel d'aquariophilie en revue au cas ou. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fyleos 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 je te conseille vivement d'aller consulter un médecin, l'électricité peut faire beaucoup de ravages surtout lors de contact prolongé. Et des problèmes graves peuvent survenir plusieurs jours après le choc, suite aux brûlures internes. car le courant ne brûle pas qu'à l'entrée et sortie du corps mais tout les organes présent entre ses deux points. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
c!p 0 Posté(e) le 11 décembre 2012 SalutOui je sais t'inquiète je connais. (nécrose des tissu,etc..., c'est glauque tout ça...)Ils font faire 24H aux urgences sous ECG avec bilans des enzymes cardiaques.Je suis également allé chez mon médecin hier afin de savoir si j'ai besoin d'un suivi, les analyses sont bonnes sauf 2 petits points mais vraiment rien d'alarmant apparemment, j'ai une analyse à faire encore.De plus, on soupçonne l'entrée dans l'annulaire et la sortie dans l'index de la même main donc j'ai eu de la chance dans mon malheur.Faites attention à vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
c!p 0 Posté(e) le 11 décembre 2012 TOUTES LES LAMPES ACHETEES SUR PACIFICLED ENTRE LE 25 DECEMEBRE 2011 ET FEVRIER 2012 SONT CONCERNEES. VOUS DEVEZ EN ARRETER L USAGE ET LES FARE PARVENIR EN RETOUR A PACIFIC LEDTue, 11 Dec 2012 00:45:55 -0000Expéditeur: LEDpacific[+]À: Contact Francenanorecif[+]Reply-To: LEDpacific[+]Taille: 7 KBSource | Afficher l'entête | ImprimerAll clamp lamps purchased between 25th December 2011 and Febuary 2012 shouldbe returned to us asap. All people who purchased the lamp between thesedates have been contacted including 3 French customers.RegardsLEDpacific.comEN CAS DE DOUTE L INDICE QU ILS DONNENT : OUVRIR LA BOITE DE FIXATION A L EXTREMITE DE LA LAMPE? SI ON NE VOIT QU UNE SEULE SORTE DE CABLAGE, C EST CERTAINEMENT UN PRODUIT DE PREMIERE GENERATION A DEGAGER , SI ON VOIT UNE GAINE FLEXIBLE AUTOUR DU CABLAGE, IL S AGIT DE LA DEUXIEME GENERATION QUE L ON PEUT UTILISER; Date: Tue, 11 Dec 2012 00:48:53 -0000Expéditeur: LEDpacific[+]À: Contact Francenanorecif[+]Reply-To: LEDpacific[+]Taille: 7 KBSource | Afficher l'entête | Imprimer | Réponse envoyéeSimply open the bottom to check the wiring, if wiring is single insulationlikely 1st batch. If 2m flex first batch if around 1m flex cord 2nd batch!RegardsLEDpacific.com------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pacificled rappellent bien leurs produits !http://www.ultimatereef.net/forums/showthread.php?t=605394http://www.facebook.com/ledpacificLED Pacific : Ok thanks, also note the BOOST clamp and other similar holders made at the same factory may not have the upgraded safety features our current design has.il y a 4 heures · 1LED Pacific : this recall effects just 11 UK customer and 4 French customers who purchased between these date. All have been emailed and written too. Thanks guys!Dans le genre pas de cul ! Il n'y aurait que 15 ventes de ce produit depuis leurs boutiques, 11 en Angleterre et 4 en France Il a fallu que ça tombe sur moi Ils précisent que l'usine qui fabrique ces clamps fournit d'autres fournisseurs, restez sur vos gardes face à ces clamps ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Frontosa34 0 Posté(e) le 11 décembre 2012 Pas de bol Simon et merci pour l'info.@++ Richard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites