salut est ce que quelqu'un pourrais m'aider je n'arrive pas a regler mon thermostat c'est le thermocontrol pro2, en faite je n'arrive pas comprendre comment regler le (f06 et f 07) pour se qui le possede c'est le debut du jour, car il se declenche a 5hoo du mat et s'eteint a 17hoo, l'eclairage c'est bon mais il ya que pour la lampe chauffante que sa fonctionne pas!!!! quelqu'un serais a combien les regler le f06 et f07?????
merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
tu as quoi comme lampe pour chauffer ? une céramique ? ou une lampe normal avec filament ?

Sinon voila a quoi correspondent les différents réglages :

Pour la 1ere prise

Fonction 1 : Température de jour
Fonction 2 : Température de nuit
Fonction 3 : pour définir à partir de combien d’écart le thermostat se remet en route
Fonction 4 : Réglage d’une alarme en cas d’écart de température
Fonction 5 : commutation en mode chauffage / réfrigération
Fonction 6 : réglage des plages horaires de jour
Fonction 7 : réglage des plages horaires de nuit

Pour la 2eme prise

Fonction 8 : réglage de l’heure de mise en service de la prise 2 ( 1ere plage horaire )
Fonction 9 : réglage de l’heure de mise hors service de la prise 2 ( 1ere plage horaire )
Fonction 10 : réglage de l’heure de mise en service de la prise 2 ( 2eme plage horaire )
Fonction 11 : réglage de l’heure de mise hors service de la prise 2 ( 2eme plage horaire )

Fonction 12 : réglage de l’heure

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est bon je t'en remercie sa marche j'ai compris le truc lol
arff je comprend pas pourtant je suis pas blond
encore merci